Київський клуб аматорів астрономії "Астрополіс"

astromagazin.net
* *
Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
22 Листопада 2024, 11:14:23

Увійти

google


Автор Тема: Центр управления питанием удаленной обсерватории  (Прочитано 5015 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Andrei Ioda

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1020
  • Подяк: 2072
  • Беларусь, К.Стан.

Решил создать тему по автоматизации питания удаленной обсерватории. Данная разработка выполнена мной и Сашей Линником (Ветер) и опробована на моей обсерватории. Это уже второй вариант ее реализации.

Параметры:
1. 2 канала на 220В 5А с функцией измерения тока.
2. 8 каналов на 12В 5А с функцией измерения тока и защиты по каждому каналу (контакт на замыкание или размыкание).
3. Датчик общего тока (до 20А) по шине 12В.
4. Веб-интерфейс (IP) + управление через GSM.
5. Три канала на датчики температуры (на каждом канале можно до 4 датчиков цеплять).
6. Канал мониторинга для аккумуляторных батарей.
7. Независимые часы реального времени с батарейкой.
8. Запись логов мониторинга на SD карту.
9. Уведомление по e-mail и SMS в случае отсутствия 220В.
10. Автоматическое выключение потребителей при отсутствии 220В используя скрипт на астрокомпьютере.

Посколько планирую приехать на Равноденствие, то к этому времени можно изготовить несколько экземпляров и привезти.

На базе оригинальных Arduino Duo + Arduino Ethernet Shield 2 - $250
На китайских аналагах - $200

Документация на второй странице темы!!!
« Останнє редагування: 14 Травня 2018, 16:18:23 від Andrei Ioda »
Записаний
ScopeDome M3 v3, Astrosib RC360, WS-240
FLI PL16803, FLI CWF7, FLI LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)
RoboFocus, SX Lodestar X2.

Diskus

  • Moderator
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4311
  • Подяк: 1321
  • "Лупайте сю скалу!"
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #1 : 27 Лютого 2018, 15:34:10 »
. - .

Річ потрібна і корисна .
Записаний

Буйный астроном

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 822
  • Подяк: 197
  • My observatory
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #2 : 27 Лютого 2018, 21:31:37 »
. - .

Немного настораживает очень близкое расположение реле, коммутирующие цепи 220в,
к плате GSM модуля. Искрение контактов может привести к ложным срабатываниям или зависанию микропроцессоров. Логичнее этими реле коммутировать другие, расположенные непосредственно в районе потребителей (самих блоков питания). Или использовать твердотельные реле.
Записаний

Andrei Ioda

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1020
  • Подяк: 2072
  • Беларусь, К.Стан.
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #3 : 28 Лютого 2018, 11:21:45 »
. - .

Немного настораживает очень близкое расположение реле, коммутирующие цепи 220в,
к плате GSM модуля. Искрение контактов может привести к ложным срабатываниям или зависанию микропроцессоров. Логичнее этими реле коммутировать другие, расположенные непосредственно в районе потребителей (самих блоков питания). Или использовать твердотельные реле.

Проблем во время тестирования и эксплуатации замечено не было. GSM используется крайне редко, да и мониторинг его работы идет постоянно. В случае отсутствия связи - модем перегружается.
Записаний
ScopeDome M3 v3, Astrosib RC360, WS-240
FLI PL16803, FLI CWF7, FLI LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)
RoboFocus, SX Lodestar X2.

Mutant

  • Клуб Астрополіс
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 3195
  • Подяк: 408
  • Так, так! Той самий, страхітливий та жахаючий...
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #4 : 28 Лютого 2018, 11:35:40 »
. - .

Интересно. Ждем цену.
Записаний
Synta SW ED80 Pro, HEQ5 Pro, Newtonian 200mm, Canon 350Da, QHY-5, QHY-6.

Andrei Ioda

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1020
  • Подяк: 2072
  • Беларусь, К.Стан.
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #5 : 28 Лютого 2018, 12:09:25 »
. - .

Интересно. Ждем цену.

В первом сообщении.
Записаний
ScopeDome M3 v3, Astrosib RC360, WS-240
FLI PL16803, FLI CWF7, FLI LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)
RoboFocus, SX Lodestar X2.

Mutant

  • Клуб Астрополіс
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 3195
  • Подяк: 408
  • Так, так! Той самий, страхітливий та жахаючий...
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #6 : 28 Лютого 2018, 12:34:26 »
. - .

А как организована работа/выключение оборудования в условиях нестабильного интернета?
Если пропадает интернет-канал то управление только по GSM? Можно ли подключать внешнюю GSM-антену?
UPS можно подключать?
Записаний
Synta SW ED80 Pro, HEQ5 Pro, Newtonian 200mm, Canon 350Da, QHY-5, QHY-6.


Andrei Ioda

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1020
  • Подяк: 2072
  • Беларусь, К.Стан.
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #7 : 28 Лютого 2018, 12:56:57 »
. - .

А как организована работа/выключение оборудования в условиях нестабильного интернета?
Если пропадает интернет-канал то управление только по GSM?

Ну да, через GSM. Для этого случая и делался GSM.

Можно ли подключать внешнюю GSM-антену?

Можно. Но внешнюю антенну мы не тестировали. Необходимости не было.

UPS можно подключать?

Куда подключать? Рабочая схема, на которой у меня работает обсерватория - это БП на 12В и за ним 3 аккумулятора по 17Ah и уже после идет ЦУП. В случае отсутствия 220В, потребители отключаются и ЦУП висит на 3 аккумуляторах.
Записаний
ScopeDome M3 v3, Astrosib RC360, WS-240
FLI PL16803, FLI CWF7, FLI LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)
RoboFocus, SX Lodestar X2.

Ветер

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 518
  • Подяк: 774
  • Минск
    • astro.of.by
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #8 : 28 Лютого 2018, 13:58:23 »
. - .

А как организована работа/выключение оборудования в условиях нестабильного интернета?

Для нестабильного интернета заложена логика по автоматическому сбросу питания с роутера, к которому подключен 3G модем или подобное оборудование. Позволяет восстанавливать связь в случае зависания оборудования, ответственного за раздачу интернета.

Если пропадает интернет-канал то управление только по GSM? Можно ли подключать внешнюю GSM-антену?

Внешнюю антенну можно без проблем подключить. Я в своей обсерватории использую подобного плана антенну для GSM управления. Отлично справляется.

UPS можно подключать?

UPS можно подключить, только у него должен быть выход с сигнализацией уровня заряда, чтобы можно было отследить пропадание внешних 220В и вовремя завершить работу компа, отключить прочих потребителей. Возможно, потребуется доработка прошивки под определенный UPS.

Хотя поддерживаю Андрея, отличный вариант - питание от автомобильных аккумуляторов, включенных в буферном режиме. Именно такой способ использую сам.
Записаний

Mutant

  • Клуб Астрополіс
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 3195
  • Подяк: 408
  • Так, так! Той самий, страхітливий та жахаючий...
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #9 : 28 Лютого 2018, 14:05:28 »
. - .

Есть какая-то гарантия на изделие? Сервисная поддерка? :)
Записаний
Synta SW ED80 Pro, HEQ5 Pro, Newtonian 200mm, Canon 350Da, QHY-5, QHY-6.

Andrei Ioda

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1020
  • Подяк: 2072
  • Беларусь, К.Стан.
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #10 : 28 Лютого 2018, 14:37:45 »
. - .

Есть какая-то гарантия на изделие? Сервисная поддерка? :)

С сервисной поддержкой никаких проблем. Сами используем данный дивайс, поэтому поможем всем чем можем.

А вот с гарантией, есть небольшая проблема. И состоит она в том, что мы не предусматривали каких-то дополнительных защит ЦУП, так как не рассматривали этот дивайс на продажу. Так, для особо заинтересованных и друзей.
Поэтому, в случае неправильного подключения полярности 12В, заливки его водой и т.д., устройство может выйти из строя. Городить защиту и брать дополнительные деньги, честно говоря, не хочется. Поэтому мы готовы предоставить 3 месячную гарантию при условии соблюдения стандартных правил работы с такого рода оборудованием.
В любом случае, думаю, что можно решить любой вопрос в личном порядке. 
Записаний
ScopeDome M3 v3, Astrosib RC360, WS-240
FLI PL16803, FLI CWF7, FLI LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)
RoboFocus, SX Lodestar X2.

LifeIsGood

  • Клуб Астрополіс, Модератор
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 5234
  • Подяк: 446
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #11 : 28 Лютого 2018, 15:57:08 »
. - .

Во первых, это красиво. Во вторых ЦУП звучит гордо!
Записаний

Andrei Ioda

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1020
  • Подяк: 2072
  • Беларусь, К.Стан.
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #12 : 04 Березня 2018, 12:56:48 »
. - .

Народ, кому нужен ЦУП говорите или присылайте сообщения в личку. Время есть до 10 марта, потом будет заказывать детали и заниматься сборкой и тестированием. Времени до Равноденствия, не так уж и много.

Если еще есть вопросы, готов ответить.
Записаний
ScopeDome M3 v3, Astrosib RC360, WS-240
FLI PL16803, FLI CWF7, FLI LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)
RoboFocus, SX Lodestar X2.

Diskus

  • Moderator
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4311
  • Подяк: 1321
  • "Лупайте сю скалу!"
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #13 : 04 Березня 2018, 16:02:37 »
. - .

Зарезервуй один для мене .
Записаний

Andrei Ioda

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1020
  • Подяк: 2072
  • Беларусь, К.Стан.
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #14 : 04 Березня 2018, 17:15:00 »
. - .

Зарезервуй один для мене .

Какой именно? На оригинальных ардуино или на китайских аналогах?
Записаний
ScopeDome M3 v3, Astrosib RC360, WS-240
FLI PL16803, FLI CWF7, FLI LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)
RoboFocus, SX Lodestar X2.

Diskus

  • Moderator
  • Offline Offline
  • Повідомлень: 4311
  • Подяк: 1321
  • "Лупайте сю скалу!"
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #15 : 04 Березня 2018, 17:15:41 »
. - .

Зарезервуй один для мене .

Какой именно? На оригинальных ардуино или на китайских аналогах?
Оригінал , різниця в ціні не велика .
Записаний

Andrei Ioda

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1020
  • Подяк: 2072
  • Беларусь, К.Стан.
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #16 : 29 Квітня 2018, 12:35:10 »
. - .

Три ЦУПа готовы.

Один для MaxMan, второй для Diskus и один запасной.
Записаний
ScopeDome M3 v3, Astrosib RC360, WS-240
FLI PL16803, FLI CWF7, FLI LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)
RoboFocus, SX Lodestar X2.
Подякували

Andrei Ioda

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1020
  • Подяк: 2072
  • Беларусь, К.Стан.
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #17 : 29 Квітня 2018, 12:40:41 »
. - .

MaxMan, Diskus, нужны только сетевые настройки для ваших ЦУПов - IP адрес, маска сети и шлюз. Они прописываются в прошивке. ЦУП должен иметь выход в инет, по другому веб интерфейс работать не будет.
Записаний
ScopeDome M3 v3, Astrosib RC360, WS-240
FLI PL16803, FLI CWF7, FLI LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)
RoboFocus, SX Lodestar X2.

bigol

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 3343
  • Подяк: 1174
  • Разам і назаўжды!
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #18 : 01 Травня 2018, 15:03:29 »
. - .

Цитувати
нужны только сетевые настройки для ваших ЦУПов - IP адрес, маска сети и шлюз. Они прописываются в прошивке. ЦУП должен иметь выход в инет, по другому веб интерфейс работать не будет.
:rofl: А кто будет себя плохо вести - Андрей отключит газ! В смысле, свет.
Записаний
Не знаю насчет лучшего, но худшее точно впереди.

Andrei Ioda

  • Offline Offline
  • Повідомлень: 1020
  • Подяк: 2072
  • Беларусь, К.Стан.
Re: Центр управления питанием удаленной обсерватории
« Відповідь #19 : 03 Травня 2018, 10:32:20 »
. - .

Цитувати
нужны только сетевые настройки для ваших ЦУПов - IP адрес, маска сети и шлюз. Они прописываются в прошивке. ЦУП должен иметь выход в инет, по другому веб интерфейс работать не будет.
:rofl: А кто будет себя плохо вести - Андрей отключит газ! В смысле, свет.

 :rofl: :rofl:

Не, отключить не получиться. Отключение работает только при прямом соединении вебконсоли и ЦУПа, а также через СМС.
На внешний сервер пишутся логи, считываются настройки самой вебстраницы и работают алерты (в том числе и смс). Логи пишутся в два места одновременно, на внешний сервер и на CD. Внешний сервер нужен для считывания логов. Считывание логов за какой-то день с CD идет очень долго и при этом "подвешивает" на это время ЦУП. Вот и было принято решение писать логи, через определенные моменты времени, на внешний сервер и считывать их с сервера, а не с ЦУПа. Если что, то логи можно считать и с CD карточки.
Записаний
ScopeDome M3 v3, Astrosib RC360, WS-240
FLI PL16803, FLI CWF7, FLI LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)